09 Mart 2011, 15:48
Satınaldığım evimde Vaillant VCK Serisi 20000 kcal kombi bulunuyor. Geçtiğimiz kışı 2 ay kullandık ve şu an hala kullanıyoruz. Yakıtı gayet tasarruflu ve sessiz.

Ama ufak bir problem var.

Kombi petek modunda gayet güzel çalışıyor.
Petekler açıkken sıcak suyu açın o da güzel ve performanslı.
Herşey buraya kadar normal.
Uzun süren bir duş yaptığınızda 20 dk diyelim.
Şofben aralıksız çalışıyor haliyle..
İşiniz bitince doğal olarak petek moduna geçiyor.
Geçtiği anda herşey çalışmaya başlıyor...
-Baca fanı
-Devirdayim pompası
-Çakmaklar
-Prosestatın çıt sesini de duyuyorsunuz.
XXX Problem XXX ---> Gaz vermiyor...
2 defa deniyor başarılı olamayınca kırmızı arıza ışığı yanıyor.
(Çalışma denemesi yaparken; kombi normal yanar haldeki çalışma sesine ek olarak sanki hafif derinden bir vınıltı gibi ses verdiğini algılıyorum, çalışırsa o ses kayboluyor yani gaz gelmiş ve yanmış oluyor)

Kaldığımız yerden devam edeyim şu an kırmızı ışık yanıyor ve herşey durmuş durumda olduğunu varsayıyorum..

Hemen ardından istediğiniz kadar resetleyin çalıştıramazsınız.
2-3 dk. bekledikten sonra resetlerseniz hiçbirşey olmamış gibi çalışıyor ve hiç arızaya geçmiyor. Günlerce çalışır..
Sıcak suyu açın 1-2 dakika kullanın sıkıntı yok kapatınca petek moduna geçiyor ve çalışmaya devam ediyor.

Saptamam şu: uzun ve aralıksız yanar pozisyonda çalışırken herhangi bir şekilde durdurun (suyu kapatıp tekrar açın) veya (suyu kapatın kendi peteğe geçsin) 2 defa deniyor ve gaz vermiyor bpşarısız olarak arıza pozisyonunda (kırmızı ışık) kalıyor.

Biraz uzun oldu ama tam teşhis için bu şekilde anlatmak gerekir sanırım.

Evet arkadaşlar şu derdimi çözün nolur :(

Kombimin resmi aşağıdadır.
[Only Registered Users Can See Links]

moderator
09 Mart 2011, 19:54
Merhaba
Kombinizin 2 sebebten olabilir;
1- Elektrik voltajınızın düşük olması durumunda cihaz ilk ateşlemeye geçince yeterli akım gelmemesi durumunda kendini arızaya geçirmesi mümkündür.
2-Cihazınız yıllık periyodik bakımının yapılmaması durumunda ateşleme elektrotları alevi zaman zaman görmeyebilir ve bundan dolayıda arızaya geçmesi mümkündür.

epanastatos
29 Ocak 2012, 00:18
cihazda muhtemelen 3 yollu vana blokajı var
piston tam hareketi sağlayamadığından sıcak su amaçlı çalışırken kalorifer hattı üzerinden by-pass yapıyor.
sıcak su kullanımı bittiğinde tekrar kalorifere çalışması gerektiğinde aşırı ısınmayı hissediyor ve bloke oluyor

epanastatos
29 Ocak 2012, 00:19
diyafram değişimi veya 3 yollu tamir takımı gerekir

murat5015
24 Nisan 2012, 19:09
Var olan bu arızada sıcak su ateşleme sivici bozuk olabilir.ama gaz ayarlarıda bozulmuş olabilir.

ARGÜVEN
19 Kasım 2013, 13:28
arkadaşım senin kombinin zoru gaz valfinden eger dedigin gibi fan çalışıp prostat çekiyor ve önemlisi o esnada ateşleme sesi duyuyor isen
ateşleme sesini duydugunda bujilerin ateşleme yapıp yapmadıgınada iyi bak çatlak var ise ısınan buji yanlış atlama yaparak gaz gelse dahi ateşleme yapmaz