İlhan
18 Aralık 2011, 14:45
Merhaba ustalar,
BOSCH kombinin genleşme deposuna hava basılması gerekir fakat bunun kaç bar olması gerektiği konusunda bilgim yok.Bu konuda bilgisi olan varsa yazarsanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.Saygılar.:)

İlhan
20 Aralık 2011, 22:53
Merhaba arkadaşlar,kombinin genleşme deposuna hava basma işlemini yaptım sizlerle de paylaşmak isterim.

1.şebeke suyu giriş vanasını kapatıyoruz
2.batarya sıcak su vanasını açıyoruz
3.kombi subasma vanasını da açıyoruz ve kombi su basıncı düşmeye başlıyor
4.genşme tankı üzerinde bulunan purjorun üstündeki siboptan bir elektrikli pompa yardımı ile hava basıyoruz bu sırada sıcak su vanasından su gelmeye başlıyor
5.bir süre sonra su kesilecek ve genleşme tankına 1,2 bar olacak şekilde havayı basıyoruz
6.pompayı siboptan çıkarıyoruz
7.batarya vanasını kapatıp,şebekeden kombiye giriş vanasını açıyoruz ve kombi basıncı 1,5 bar oluncaya kadar kombiye su basıyoruz
8.su basma vanasını kapatıp işlemi bitiriyoruz.


Kombim şu anda harika bir şekilde çalışıyor.İlk günkü gibi

plumber
12 Nisan 2012, 02:10
tekniği doğru mantığı yanlış şayet ki genleşme tankının üzerindeki siboptan pompa yardımıyla hava basıp sıcak su musluğundan da hava gelene kadar siboptan hava bastıysanız ve bu işlem esnasında sıcak su musluğundan da hava geldiyse sizin genleşme tankınızın içinde bulunan şamyel patlamış kısa bir süreliğine sıkıntınız geçmekle beraber ilerleyen günlerde yine aynı sıkıntıyla baş başa kalacaksınız demektir. zaman zaman evet sıbobun hava kaçırması bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu sibop kurcalanması dolayısıyle kombinin kalorifer suyu kaynatma esnasında genleşen suyun basıncını emmesi gereken genleşme tanklarında hava bitmekte ve sizinde bahsettiğiniz gibi bu genleşme tanklarına hava basma suretiyle(bu gerek el pompası gerek elektrikli pompa yardımıyla) hava basmak gerekebilir. bu hava basma işlemi gerek sıcak su musluğunu açarak gerekse tesisata konulmuşsa boşaltma valflerini açarak genleşme tankına hava basma suretiyle gerçekleşebilir. burada unutulmaması gereken durumsa genleşme tankına hava bastığınızda bu hava tahliye ettiğiniz yerden gelmemesidir şayet geliyorsa genleşme tankı patlamıştır. bunu anlamanın en kolay yolu aslında basınç yükseldiğinde hava sibobuna bastığınızda su gelmesidir böyle durumda genleşme tankını yenilemek gerekir. ayrıca unutulmaması gereken bir husus genleşme tankı arıza verdiğinde emniyet ventilini de değiştirilmesi gerektiğidir.
saygılarımla..

İlhan
28 Eylül 2013, 02:11
Katkılarrınız için teşekkürler