Orijinalini görmek için tıklayınız : viessman vitodens 200 aşırı ısınıp arızaya geçiyor
epanastatos
16 Ocak 2012, 02:40
cihaz normal çalışıp birkaç saat sonra sanki pompa çalışmayı durdurmuş gibi aşırı ısınıp su tahliye edip arızaya geçiyor nedeni ne olabilir
moderator
19 Ocak 2012, 18:29
Merhaba
Cihazınızın filitrelerini kontrol ediniz ayrıca en az 3 petek kullanmanız gerekir.
Eger filitreniz temiz ise cihazınızda tıkanma mevcuttur (kireçlenmede söz konusu olabilir.)
Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
epanastatos
29 Ocak 2012, 00:12
ilginize teşekkür ederim..
pompa arızasından kuşkulanarak,frekans kontrollü pompayı söküp standart 3 hızlı bir sirkülasyon pompası taktım ve sorun bitti