Orijinalini görmek için tıklayınız : süsler lcd gri arıza
bj9238
01 Nisan 2012, 22:03
süslerin gri renkli kombisi var 5-6 senelik kaloriferde ve sıcak suda dikkat ettim alev boyu çok yüksek yanıyo ve hiç azalmadan geri beklemeye geçiyor önceden yanardı yüksek alevde 5-6 saniye sonra alev boyu kısalırdı 2-3 dakka yanar beklemeye geçerdi şimdi ise yanıyo 15 saniye sonra beklemeye geçiyo alev hiç kısmıyo kendini sizce neden olabilir çok teşekkürler
bj9238
03 Nisan 2012, 09:30
cevap yokmu hocalarım
moderator
03 Nisan 2012, 17:13
Sayın üyemiz bahsettiğiniz arıza iki sebebten kaynaklanır.
1- Kombinizin kalorifer NTC si hasaslığını yitirdiği için ısıyı tam olarak algılayamadığından dolayı ısıyı modülasyon (düşük aleve) geçmez direk otomatige geçirir.
2- Kombinin anakart üzerindeki modülasyon kısmında arıza mevcuttur.
bj9238
07 Nisan 2012, 08:16
teşekkürler bilginize
Alpertunga
12 Nisan 2012, 19:15
Sıcak suda Alev boyu yüksek olur.Arıza vermiyor ise eğer hata kodu falan yok ise , Gaz ayarı yapılması lazım o kadar.