Orijinalini görmek için tıklayınız : sifon doldurma işlemi aktif
yavuzdemir
09 Kasım 2012, 11:21
Bosch kombimizde sıcak su normal çalışırken kalorifer ısıtmayı açtığımızda kısa bir süre sonra -||- işareti çıkıyor. Kullanma kılavuzuna baktığımızda "sifon doldurma işlemi aktif" uyarısı olduğunu gördüm.
Bu bir arıza mıdır ? Zira petekler ısınmıyor.
AKTEK
13 Kasım 2012, 19:47
sayın üyemiz su basıncınızı kontrol ediniz..muhtemelen suyu bitmiş olabilir..
hoyrat
12 Şubat 2017, 12:32
Hocam konuyu tekrar canlandırmak gibi olmasın, ama aynı sorunun benzeri benim kombimde yapıyor ama bu işlem sırasında kombi sürtme sesine benzer bir ses çıkarıyor. [Only Registered Users Can See Links] videosu mevcut bakabilirmisiniz? şimdiden teşekkürler
moderator
17 Haziran 2017, 12:09
Hocam konuyu tekrar canlandırmak gibi olmasın, ama aynı sorunun benzeri benim kombimde yapıyor ama bu işlem sırasında kombi sürtme sesine benzer bir ses çıkarıyor. [Only Registered Users Can See Links] videosu mevcut bakabilirmisiniz? şimdiden teşekkürler
Merhaba
Kombinin ayrıştırma motorunu veya iç takımlarını kontrol etmeniz gerekiyor
Kombiforumu v4.2.2, Copyright ©2006-2024, kombiforumu.com