Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Bosch Yoğuşmalı Kombi Arıza Kodları ve çözümleri
Özen
Teknik

Özen Teknik
X
Forum Kombiniz Hakkında Merak Ettikleriniz, Kombi Kullanıcılarının Sitesi

Geri Dön   Kombi Forumu

Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor
  1. #1
    Administrator moderator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    02 Temmuz 2010
    Bulunduğu yer
    İstanbul
    Mesajlar
    266
    Tecrübe Puanı
    10

    Standart Bosch Yoğuşmalı Kombi Arıza Kodları ve çözümleri

    Bosch Gazlı, Yoğuşmalı Kombi
    Bosch Classic Condense


    Bosch ZWB 28 - 3C.. (B1 RDC 28 41 H)



    Bosch Yoğuşmalı Kombi Arıza Kodları ve çözümleri

    A7 Arıza Kodu: Sıcak kullanım suyu sensörü (DHW-NTC) arızalı.
    Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    (Sıcaksu NTC sini değiştirin.)

    A8 Arıza Kodu: BUS iletişiminde kesinti.
    Bağlantı kablosunu ve termostatı kontrol edin.

    b1 Arıza Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.
    Kod anahtarını yerine doğru takın, numarasını kontrol edin, gerekirse değiştirin.

    b2 veya b3 Arıza Kodu: Dahili hata.
    Teknik Destek Alınız.

    C6 Arıza Kodu: Fan çalışmıyor.
    Fan Motoru Arızalı Değiştirin.

    CC Arıza Kodu: Dış hava sensörü algılanmıyor.
    Dış hava termostatını ve bağl. kablosunu kontrol edin.

    d3 Arıza Kodu: 8 ve 9 köprüsü eksik veya harici sıcaklık limitörü devreye
    girmiş.
    Soket yerine oturmamış, köprü eksik, yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiş.

    d5 Arıza Kodu: Harici (extern) sıcaklık sensörü arızalı (Denge kabı).
    Harici (extern) sıcaklık sensörünü ve kablolarını kontrol edin.

    E2 Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
    Sıcaklık sensörünü değiştirin.

    E9 Arıza Kodu: Isı bloğundaki emniyet termostatı (STB), atık gaz emniyet sensörü veya düşük basınç emniyet şalteri devreye girmiş.

    EA Arıza Kodu: Alev algılanmıyor.
    Kombinizin Gaz giriş vanası açık mı ? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu, atık gaz borusunu ve CO2 kontrol edin.

    F0 Arıza Kodu: Dahili hata.
    Genel Arıza Teknik Destek Alınız.

    F1 Arıza Kodu: Dahili hata.
    Genel Arıza Teknik Destek Alınız.

    F7 Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Elektrodları kontrol edin. Atık gaz yolu açık mı? Anakart nemli olup olmadığını kontrol edin.

    FA Arıza Kodları: Gaz kesildiği halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Iyonizasyon elektrodunu ve gaz armatürünü kontrol edin. Kondens suyu sifonunu temizleyin. Atık gaz yolu açık mı?

    Fd Arıza Kodları: Yanlışlıkla vede uzun süreli olarak reset butonuna basılmış.
    Reset butonuna tekrar basın.
    Bilgi Hattımız: Geçici olarak kapalıdır.

  2. #2
    Yeni Üye prizma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    12 Nisan 2011
    Mesajlar
    1
    Tecrübe Puanı
    0

    Standart

    yoguşmalı kombi e9 arızayı nasıl çözebiliriz yardım?

  3. #3
    Administrator moderator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    02 Temmuz 2010
    Bulunduğu yer
    İstanbul
    Mesajlar
    266
    Tecrübe Puanı
    10

    Standart

    Alıntı prizma Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yoguşmalı kombi e9 arızayı nasıl çözebiliriz yardım?
    Merhaba
    Kombinizin su basıncını kontrol edin tavsiye ettiğimiz degerler 1.5 ile 2.0 bar arasında olmasıdır.
    Bilgi Hattımız: Geçici olarak kapalıdır.

  4. #4
    Yeni Üye kahramankentli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    11 Ocak 2012
    Mesajlar
    1
    Tecrübe Puanı
    0

    Standart bosch classıc condens

    merhaba
    yaklaşık 1,5 ay önce bosch classıc condens kombi aldım evim yaklaşık 110 metre 6,70 metre petek var salon ve çocuk odasının birini kapatıyorum yani 5 metre petek aktif çalışıyor evim kahramanmaraş ta kombi sıcaklık ayarı deavmlı 3 te (50 derece) sıcak su ekoda 2 de ancak günlük tüketimim 12 metreküp yoğuşmasız kombiler benden az yakıyor bunun nedeni ne olarbilir birde petekleri kombini altındanmı kapatmam gerekiyor yok yoksa peteklerin altındanmı? bide basınç 1,5 ayarlıyorum 1 hafta içierisnde yavaş yavaş 1 e doğru iniyor bu neden olabilir

  5. #5
    Süper Üye İlhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    08 Aralık 2011
    Mesajlar
    18
    Tecrübe Puanı
    13

    Standart

    kahramankentli arkadaşım,
    teknik bilgi konusunda uzman arkadaşlar vardır fakat basınçla ilgili konuya gelirsek mutlaka biryerlerde kaçak vardır.Genelde petek bağlantılarında olur,petekler sıcak olduğu için su yere damlamadan kuruyor olabilir.Benim başıma geldi,sızıntı şeklinde olan kaçaklar görülemeyebiliyor.Petek veya boruların bağlantı yerlerinde veya başka yerlerde kireçlenme varsa mutlaka oralardandır diye düşünüyorum;kolay gelsin
    Konu İlhan tarafından (11 Ocak 2012 Saat 23:35 ) değiştirilmiştir.

  6. #6
    Yeni Üye fener1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    15 Aralık 2012
    Mesajlar
    1
    Tecrübe Puanı
    0

    Standart

    Mrb. Sabah kombimi açtığımda e9 yazıyor ekranda kırmızı dik ışık yanııp sönüyor ısıtmıyor ve su ısınmıyor bu sorunu nasıl çözerim?

  7. #7
    Yeni Üye XaRy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    01 Nisan 2014
    Mesajlar
    1
    Tecrübe Puanı
    0

    Standart

    merak ettiğim bişşey var cevaplarsanız sevinirim. Ben bu ay bosch CONDENS 2000W zwb24-1 ar kombi aldım. kombi takılı iken banyoya girdim su gayet sıcaktı ama bi 10-15 dk sonra su soğudu ne oldu diye baktım. kombide A2 yazıyor ve alttaki ışık yanıp sönüyor (dik ışık) ilk defa kombi kullanıyorum ne yapmam gerekiyor acaba ?

Benzer Konular

  1. Buderus Heiztechnik Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri
    By moderator in forum Buderus Kombi Arızaları
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 11 Ocak 2012, 02:45
  2. Doğsan Alkon Yoğuşmalı Kombi Hakkında
    By admin in forum Doğsan
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 13 Eylül 2010, 13:05
  3. Baymak Brötje Heizung Novadens Yoğuşmalı Arıza Kodları
    By moderator in forum Brötje Kombi Arızaları
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 01 Eylül 2010, 19:34
  4. Baykan Kombi Arıza Kodları ve çözümleri
    By moderator in forum Baykan Kombi Arızaları
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 21 Ağustos 2010, 21:31
  5. bosch kombim çalışıp arızaya geçiyor?
    By admin in forum Bosch Kombi Arızaları
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 09 Ağustos 2010, 18:12

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:10.
Style © by Friend334 - Kullanım Koşullarımızı - Mobil - Bize Yazin Çıkış YapvB Version 4 ©2009-2014
KombiForumu.com'da içerik argo,küfür,cinsellik vs...içerir söylemiyoruz ama içeredebilir,18 yaşından küçüksen senin için hukuken sakıncalı olabilir. 18 yaşından büyük olmanıza rağmen rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız buralara bir daha uğramamanızı tavsiye ederiz. Mahkeme, avukat, hakim gibi kelimeler bizi internette on tırsak gücüne ulaştırmaktadır.Bu sitede yazılan yazıların doğruluk payı olmayabilir ve sitemizden doğucak ve/veya doğan sebeplerden dolayı kombiforumu.com sorumlu tutulamaz.Eğer sitemizde bulunan bir içerikten rahatsızlık duyduysanız yada telif hakları size ait ise, yönetime bildirmeniz halinde gereği yapılacaktır.Bu site sadece bilgi amaçlıdır.
Kırık Link & Öneri & Şikayet Bildir
Twitter Adresimizi Ziyaret Ediniz RSS Özet Akısı Facebook Alanımız
Google Güvenlik Taraması Google Arama AVG Güvenlik Taraması


Facebook Hayran Sayfamiz