    Standart Bıktıran brülor arızası

    Veismann vitopend 200 combi 4 aydır ( f 9 ve f5 brülör beyni arızası) veriyor.servis, problemin fan dan kaynaklandığını söyledi. Yenisini taktı, problem devam etti. Daha sonra gaz atım borusunun eğiminin yeterli olmadığını belirttiler. Baca çıkışının eğimini düzelttitdim. Sorun devam ediyor.kombi yanarken boğuluyormuş gibi çalışıyor. Problem ne olabilir?

  2. #2
    Üye cetobilo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    21 Aralık 2011
    Mesajlar
    3
    Tecrübe Puanı
    0

    Standart

    merhaba yanma odasına giren toz ve partiküller gazın geçişini tıkıyor.yanma odasını temizletin yani bakım yaptırın arızanız düzelir. aynı şey başımıza geldi.

  3. #3
    Üye jean - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    18 Mart 2012
    Mesajlar
    3
    Tecrübe Puanı
    0

    Standart

    Yıllık genel bakımını yaptırın yanma odası, filtre temizliği ve genleşme tankını basıncını yaptıklarını emin olun kısacası başında durun birde yüksek dereceye çıkıyor ise eşanjörde tıkalı olabilir iyi geceler.

  4. #4
    Administrator moderator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    02 Temmuz 2010
    Bulunduğu yer
    İstanbul
    Mesajlar
    266
    Tecrübe Puanı
    10

    Standart

    Kombinizin Bakım esnasında yapılması gereken işlemler aşağıda verilen linkte mevcuttur.

    [Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
    Bilgi Hattımız: Geçici olarak kapalıdır.

  5. #5
    Yeni Üye macgyver - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    12 Nisan 2012
    Mesajlar
    1
    Tecrübe Puanı
    0

    Standart voltaj düşüklüğü

    merhabalar...
    evinizdeki voltajı bir ölçtürünüz. bende de aynı problem vardı ve voltaj düşüklüğü tespit edildi. 180-190 arası gelen voltajı harici regülatör (voltaj dengeleyeici) alarak çödüm ve yaklaşık 4 senedir tıkır tıkır çalışıyor.

Bookmarks

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:18.
Style © by Friend334 - Kullanım Koşullarımızı - Mobil - Bize Yazin Çıkış YapvB Version 4 ©2009-2014
KombiForumu.com'da içerik argo,küfür,cinsellik vs...içerir söylemiyoruz ama içeredebilir,18 yaşından küçüksen senin için hukuken sakıncalı olabilir. 18 yaşından büyük olmanıza rağmen rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız buralara bir daha uğramamanızı tavsiye ederiz. Mahkeme, avukat, hakim gibi kelimeler bizi internette on tırsak gücüne ulaştırmaktadır.Bu sitede yazılan yazıların doğruluk payı olmayabilir ve sitemizden doğucak ve/veya doğan sebeplerden dolayı kombiforumu.com sorumlu tutulamaz.Eğer sitemizde bulunan bir içerikten rahatsızlık duyduysanız yada telif hakları size ait ise, yönetime bildirmeniz halinde gereği yapılacaktır.Bu site sadece bilgi amaçlıdır.
Kırık Link & Öneri & Şikayet Bildir
Twitter Adresimizi Ziyaret Ediniz RSS Özet Akısı Facebook Alanımız
Google Güvenlik Taraması Google Arama AVG Güvenlik Taraması


Facebook Hayran Sayfamiz