Genleşme Tankı Nedir?


Membranlı Tanklar piyasada çeşitli adlarla anılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;
Membranlı Tank
Genleşme Tankı (veya Deposu)
Kapalı Genleşme Tankı
İmbisat Tankı (veya Deposu)
Denge Tankı (veya Deposu)
Tankların, genellikle kullanıldığı sektöre ve kullanım amacına göre isimlendirildiği görülmektedir.

Genleşme Tankına sadece Azot veya Hava Basılabilinir.
Balon tip membranlarda su sacla temas etmez daima membranın içinde hava bulunur dolayısıyla balon tip membranlar hem ısıtma sistemlerinde hem de hidrofor tesisatında kullanılabilirler.

Genleşme Tankın havası sık sık kontrol edilmelidir.

Membranlı tanklar devreye alınırken içindeki havanın basıncı mutlaka kontrol edilmelidir bu tanklara üretim sırasında 1-2 bar civarında hava basılır tabii tank kullanılıcak yere göre basıncının ayarlanması gerekir.

Bütün Tankların kullanımında içinde su olmaması gerekir bu önemli bir durumdur sürekli olarak içinde hava veya azot bulunması gerekir!

Genleşme tanklarının basıncı kontrol edilirken sistemden çıkarılıp dışarıda kontrol edilmesi daha sağlıklı sonuç verir. Veya sistemdeki su boşaltılarak basıncı kontrol edilir.

Genleşme tankı ısıtma devresi aktif olunca suyun ısınması ile birlikte genleşen su hacmi genleşme tankına toplanır. Daha sonra ısı düştüğünde bu su tekrar tesiata döner ve tesisatın basıncını dengeler.

Genleşme tankları genelde kapalı devrelerde kullanılır ve ısıtma sürecine tam olarak hakim olunmayan ısıtma sistemlerinde kullanılması Tehlikelidir.(Örnek: Kömürlü kazanlar vs.) Bu yüzden ısıtma sürecine hakim olunmayan sistemlerde açık genleşme kullanılması tavsiye edilir.

Genleşme Tankının Fiyatı ile ilgili bize ulaşabilirsiniz.
Fiyat Almak için: 0541 454 86 12

Genleşme Tankları Sadece Formüller aracılığı ile kullanılır.

Örnek bir Formül
10 Katlı ve 22 daireli bir apartmanda ısıtıcı eleman olarak panel radyatör kullanılmıştır. Sistemde 90/70 su dolaşmaktadır. Bina da 200.000 kCal/h ısıtma gücünde bir kazan bulunmaktadır.
Sistemde kullanılacak genleşme deposunun basıncı ve hacmi nedir.
1 ) Basınç Sınıfı ;
Statik Basınç : 10x2.8 + 3 : 31/100 = 3.1 bar
Ön gaz basıncı : 3.1 + 0.4 = 3.5 bar
PEM : 5.5 bar (işletme basıncı)
Emniyet Basınç Değeri: 5.5 - 0.5 = 5 bar,

2 ) Suyun Normal Hacmi ;
Sitemdeki toplam su hacmi : Vs : Q x f f : (Tablo 1'den) Vs : 200.000 x 10/1000 = 2000 litre
Sistemdeki genleşen su hacmi : VG : VS x n n : (Tablo 2'den) n : 90° - 10° = 0,0359 - 0,00027 = 0,0356
VG : 2000 x 0,0356 = 71,2 litre

3 ) Genleşme Tankının Normal Hacmi ;
VN : VG + K K: ( ön gaz basıncı 3.5 bar emniyet ventili basıncını da 5 bar kabul ederek (TABLO 3) den K : 0.25 )
VN : 71.2+ 0.25 VN : 284.8 litre VN : 300 litre STANDART : LR 300/6 SEÇİLİR.
Alıntıdır.



Membranlı Tanklar
Genleşme Tanklarının Resimleri



6 – 7 – 8 lt YASSI GENLEŞME TANKI


DİKDÖRTGEN KESİTLİ GENLEŞME





Umarız Bilgiler Sizin için Yararlı Olur.