Airfel Digifel LP arıza kodu - Düşük Su Basıncı Hatası (Su doldurması)



Airfel Diğifel kombinizde Düşük su basıncı hatası:
Kalorifer tesisatındaki suyun basıncı en az 0,5 barın altına düşmüş ise kombiniz bu arızayı verir.
LCD ekranda anahtar işareti görününce resete basıldığında LP hata kodu görünecektir.

Arıza sebepleri ve çözümleri nedir?

Kalorifer tesisatında kaçak olması durumunda su basıncı sürekli düşer. Bu nedenle tesisatta oluşabilecek kaçak ve sızıntıları kontrol ediniz. Emin olamıyorsanız Su tesisatçı ustasına kontrol ettirebilirsiniz.

Manometre basıncını kontrol ediniz. Eğer su basıncı düşük ise (1 barın altında) kombiyi kapatarak su doldurma vanasını açarak kombinin manometre su basıncı 1,5 bara gelene kadar su doldurunuz. Su doldurma işlemi bittikten sonra su doldurma vanasını mutlaka kapatınız.

Monometre ve su doldurma vanamız nerededir?

Kombinizi alt kısımda bulunur.
Monometre ve su doldurma vananızı resimli görmek için aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]